你富士P9-7.5KW变频器无输出?参数00,01都设顶为"0" 加给定频率,仍无输出!参数REST到出厂值,也不行! IGBT,及驱动电路完好! 物主说:"原来变频器正常,但因生产线停产2年,一直为曾使用,现在就成为这样?" 有请各位大虾发表以下自己的言论!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fae
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年11月24日
发表于:2004-12-13 15:45:00
1楼
太久沒使用,電容壞了
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-13 16:03:00
2楼
哪个电容,影响这么严重呢? 现在运行状态和停止状态下,PC923 的2,3脚电压一样,都是1.5V 电压!
回复
引用
举报
CXTH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年12月14日
发表于:2004-12-14 22:28:00
3楼
电源有问题,开关电源用的是什么IC?我们可以交流。010-81913975,我们通修变频器
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2004-12-16 12:19:00
4楼
你查一下THR和CM端子的短接线有没有接?
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-16 13:41:00
5楼
谢谢大家,变频器已经修好,原因远程控制未接线! 看来大家都认为:"时间长了,软件(程序数据)不可能丢失!" 恩,EEPROM确实可以保存数据上百年,不丢失! 没问题! 对了,谁有富士变频开关电源,spwm控制芯片型号:SA51709500 有的报个价,质量要有保证! 联系电话:0531-8658780
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
福建180万吨甲醇制烯烃获核准...
[374]
古老的工控故事-----我的第一...
[307]
物流仓储库外的电动码垛堆高...
[118]
堆料机无线控制取料机
[185]
一款简易手持示教器
[194]
关于串级控制
[184]
ABB机器人外轴变位机的配置方...
[14509]
高压设备如何选的液压油
[179]
近期煤化工项目动态汇总
[524]
如今的操作工人也要有证的
[166]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号