当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
电机启动何时采用星三角?
点击:
2063
| 回复:
12
returnzero
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年2月06日
发表于:2004-12-10 18:01:00
楼主
请教,电机在多大功率下需采用星三角降压启动?有具体的算法吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rose吴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2005年2月15日
发表于:2005-02-18 20:13:00
1楼
一般18.5KW以上就用,也要分情况来看,负载大小,启动情况等等,不是绝对的.一家之言,姑且听之.
回复
引用
举报
李惠锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2005-02-18 22:12:00
2楼
看电流啊,如果变压器容量刚好或者略大,那你就按照楼上所说的去设计啊 如果你的变压器容量余量很大,那你就可以放宽要求啦。不过一般也不要超过30KW。因为这样毕竟对开关及电缆还是有很大的冲击的
回复
引用
举报
逍遥乐乐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2005年1月16日
发表于:2005-02-18 22:22:00
3楼
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.
回复
引用
举报
Heaven-hell
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-10 17:06:00
4楼
如果你有电机拖动这本书,上面会讲的比较详细
回复
引用
举报
凯凯方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2005年5月17日
发表于:2005-05-30 22:26:00
5楼
本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
回复
引用
举报
liuzhiman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年7月06日
发表于:2005-06-06 11:47:00
6楼
设计手册上查查.
回复
引用
举报
yusun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:470
注册:2004年1月02日
发表于:2005-06-06 12:53:00
7楼
7.5kw以上
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2005-06-08 16:13:00
8楼
楼主的这个论题其实不能一概而论,具体到要多大的电机可以使用星三角启动,一般来讲它不是以电机的功率大小来确定的而是与以下因素有关:1、负荷的性质 2、 电源变压器的容量 3、供电线路的状况。重载负荷时、电机额定功率在变压器容量的1/3以上时(当然必须在变压器的额定容量以下)、供电距离较远时可以考虑使用此启动方法,否则应优先考虑使用直接启动方式。 TO 上山网友;你所说的:“一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。”电机的功率超过变压器的功率时,变压器还能够正常安全运行吗?
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2005-06-08 16:27:00
9楼
TO 凯凯方网友 你所说的“ ......按正常配置的热继电器根本启动不了......” 是实际存在的问题。但是在简单的降压启动过程中,一般的惯例是在启动阶段甩掉热保护的,待达到正常运行时再并入热保护。如果由于设备及工艺的要求必须在启动阶段进行电机保护时,必须使用另外的保护方式,一个简单的热继电器是难以办到的!
回复
引用
举报
8777
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-10 17:18:00
10楼
电机的功率超过变压器的功率时,因为起动时间短,变压器能够正常安全运行。
回复
引用
举报
5499
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:252
注册:2003年7月10日
发表于:2005-06-10 21:36:00
11楼
TO工控追求: 用电子式热继可以解决这个问题,我们的电子式热继可以设置启动时间.
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2005-06-13 07:58:00
12楼
TO 8777网友:我们讨论事情都不要忘了一个最基本的前提,那就是我们做了这个东西是干什么用的? 电机无论采用什么启动方式进行启动,但是,它在启动完成后是应该转入正常运行的!在电机的功率大于变压器的功率时,你说他能保证正常工作运行?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用什么简单方法可以确定ABC三...
[3100]
(已结贴)电源电器擂台第123期...
[3374]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1562]
开关电源设计之MOS管反峰及R...
[1334]
【有奖讨论】这些选型到底属于...
[2112]
断电延时时间继电器延时时间...
[1198]
工控电源电器擂台-每周一题-...
[6468]
节能交流接触器有哪些类型 节...
[1441]
三段式零序电流保护的优缺点
[6468]
国产断路器哪几个品牌比较牛...
[4854]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号