求助:变频器的保护为何失效 点击:1288 | 回复:9



yjig

    
  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2004-11-02 17:35:00
楼主
我公司的一台45KW变频器烧了,变频器内部的电容的绝缘脂流了一地。按现场情况分析,是电源进线松动,致使缺相,从电抗器的颜色可清楚的看出来,两组电抗器的线圈已变黄,而另一组线圈颜色正常。 但我始终不理解,变频器已设置了过流、限流、缺相保护,为何仍然还烧电机? 在此说明一下,由导线松动产生的温度,仅仅对电抗器有影响,在变频器的进线段子上无任何少伤痕迹。



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2004-11-02 21:33:00
1楼
可能是电容质量不好,缺相不会使电容的绝缘脂流了一地,跟电抗器不搭界.....变频器已设置了过流、限流、缺相保护,还烧电机可能是你设定参数有问题或变频器质量不好....

心系工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2004-11-03 20:23:00
2楼
还有可能是过流,限流值设计太高或你用大变频器带的电机相差太大,电机太小,以致电流还没有到达限流值就已大大超过了电机的额定电流,以至烧电机.缺相道理也相同.一般缺相报出也应当满足一定的输出电流才会报.

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2004-11-04 17:42:00
3楼
楼上的: 我烧的是变频器,不是电机。

心系工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2004-11-04 19:58:00
4楼
若母线电容质量不好引起变频器母线短路烧变频器很常见了。