关于siemens硬件组态(在hardware configure不能找到通讯模块cp 343-1) 点击:1101 | 回复:7



greentee21c

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2004-11-23 10:28:00
楼主
在step 7 5.1 软件的hardware configure不能找到通讯模块cp 343-1 ,其订货号为 cp343-1343-1ex20-0xe0 ,无法完成硬件组态 。 不知哪位大哥有解决的办法。急!!!!!!!!!!!!!!谢谢 。



呈翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2004-11-23 11:28:00
1楼
你的编程软件版本太低,换STEP7 5.2就没问题了!

greentee21c

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2004-11-23 17:14:00
2楼
谢谢呈翔兄,但是我现在不可能去买个5.2的软件 ,请问有不有其他的解决方法。

说说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年12月29日
发表于:2004-11-24 00:45:00
3楼
去SIEMENS网站下载一个STEP7 V5.1的SP6,试试看.

greentee21c

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2004-11-24 09:59:00
4楼
这个我已经试了 不行, 谢谢

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2004-11-24 12:31:00
5楼
问进销商要一个,授权在网上找。

greentee21c

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月17日
发表于:2004-11-24 19:14:00
6楼
能向进销商要一个5.2吗 ? 那个东西很贵的吧

嘿嘿嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2002年5月24日
发表于:2004-11-25 11:15:00
7楼
你的供货商连这个软件都没有你还找他买东西?????? 退货去吧!找另外的人去买个!