求救康沃和工控朋友!
点击:
1238
| 回复:
10
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2004-11-21 19:02:00
楼主
有谁能告诉我康沃变频器老是出现ER15故障,就是功率模块故障,运行一段时间就老是出现,可是复位后还能运行,模块是没什么问题的,是不是那里干扰了,能帮忙解决吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2004-11-21 22:46:00
1楼
康沃厂家的人干吗去了?不邦帮忙吗?
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-11-22 07:11:00
2楼
到年底了....他们都忙去挣钱去了...哪有时间来管你的这问题
回复
引用
举报
wei_sh985
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年2月07日
发表于:2004-11-22 09:59:00
3楼
以上工控同行,若有技术问题可直接与康沃技术支持部联系: 0755-26924818、26914684 魏世化
回复
引用
举报
炸模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年7月21日
发表于:2004-12-20 20:37:00
4楼
是干扰引起的,如果你有316J的话不妨换一个看看,也许可以解决问题
回复
引用
举报
力元小仪
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 1281回
年度积分:0
历史总积分:5093
注册:2005年9月08日
发表于:2007-12-15 13:36:00
5楼
什么时间的机器?我给你推荐个人,绝对能解决,不会再让他出现
YIFAN032@126.COM
回复
引用
举报
工控路上走
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2007-12-19 09:37:00
6楼
那怎么联系呢?他是在那里?我现在宁波这边.
回复
引用
举报
力元小仪
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 1281回
年度积分:0
历史总积分:5093
注册:2005年9月08日
发表于:2008-01-03 21:18:00
7楼
联系:13713933782
回复
引用
举报
屠夫的优雅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 1965回
年度积分:0
历史总积分:2827
注册:2007年7月14日
发表于:2008-01-03 21:53:00
8楼
现在的机器不会有这类问题了吧、
回复
引用
举报
Bosch Rexroth yhb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年2月22日
发表于:2008-02-22 10:12:00
9楼
您好!~~ER15故障复位后还可以运行,说明是干扰问题。您的机型是G2系列的话,请在电源版连接IGBT驱动板连接线上加包锡纸加于屏蔽。如还有问题请打0755-86095013
回复
引用
举报
cozx50
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2007年11月06日
发表于:2008-03-05 17:23:00
10楼
报ER15.是干扰问题,将驱动信号的输出线加上屏蔽锡纸.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
变频器的直流制动大探讨
[6286]
直流电机速度不稳定是什么原...
[15290]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10017]
额定频率50HZ的电动机允许调...
[33865]
为什么变频器带角形接法的电...
[9796]
西门子变频器M440 启动后频率...
[5321]
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
变频器的输出能不能带变频器...
[9737]
用变频器控制永磁同步电机是...
[7720]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号