急!!求助通讯问题。
点击:
942
| 回复:
1
漂在江湖
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2003年11月27日
发表于:2004-11-15 20:03:00
楼主
兄弟我用的S7200的plc,普传的变频器,用profibus通讯协议,现在只要变频器频率升到40HZ左右,DP模块就报错,关掉变频后又很快恢复正常,请帮帮兄弟怎样解决。我先谢了!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
唐山23946
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2002年2月19日
发表于:2004-11-19 16:43:00
1楼
1.在变频器上进行设置,看是否能把这段频率跳过去。 2.做好接地(单独的)