求助康沃变频器 点击:1409 | 回复:3



汉堡包

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2004-11-12 14:57:00
楼主
请问哪位老兄知道康沃P1系列ER03,ER08,ER17各是什么报警 不胜感谢!



亚诺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2003年8月22日
发表于:2004-11-12 15:37:00
1楼
你好我是康沃经销商。 ER03:负载发生突变,运行中过流;处理:减小负载波动 ER08:运行中欠压,可能电源电压波动,或电网中有大负载起动; 处理:检查电源电压,分开供电。 ER17:电流检测错误;可能电流检测器件或电路损坏;或辅助电源有问题。处理:可能机器坏。 有机会联系:010-65661871-808 万先生

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-10-17 09:14:14
2楼
康沃变频器电源驱动板维修13893835758

天津小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2011-01-25 16:01:59
3楼
两个都是运行中报er08

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师