sysdeveloper老师,向您请教研华数据采集卡编程问题,望赐教!
点击:
842
| 回复:
2
blueblueblue
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年9月15日
发表于:2004-11-06 07:57:00
楼主
sysdeveloper老师您好, 我用的是PCM-3718HG,进行多通道实时数据采集。有个问题想向您请教,就是调用DRV_FAIDmaScanStart进行DMA方式数据采集时,其中的SampleRate参数是每个通道的采样频率么?是不是设定此参数后就可以进行数据采集呢?还需要对8254定时器进行编程获取触发信号么? 还有就是进行循环数据采集时,时通过对8254定时器进行编程获得时序么? 望赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2004-11-08 10:19:00
1楼
这类参数通常就是用来控制 8254 的. 给它一个值, 它就会帮您去搞定 8254 之设定.
回复
引用
举报
skylabcn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2004年7月26日
发表于:2004-11-10 15:37:00
2楼
sample rate 设定的是总的采样频率,每个通道的要rate/n-通道数