AB的Controllogix5000 PLC通过1756-ENBT连到以太网,还需要用RSNETWORK进行网络配置吗? 点击:4836 | 回复:5



江河之水

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2003年4月05日
发表于:2005-08-31 20:37:00
楼主
AB的Controllogix5000 PLC通过1756-ENBT连到以太网,还需要用RSNETWORK进行网络配置吗?



kevindby

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2005-09-01 15:05:00
1楼
用WORX配置的只是ContolLogix系统的CONTROLNET和DEVICENET! 以太网不用配置,你只要将IP设置好,就一切OK了.

GOTC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年9月01日
发表于:2005-09-01 17:07:00
2楼
RSNETWORK for Ethernet 软件主要用于网络诊断,对1756-ENBT配置采用CLX5000软件配置,如果不成功可采用Rslinx直接配置

fubing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-28 13:28:00
3楼
RSNETWORX for Ethernet主要用于使用以太网方式作远程I/O的系统,和上位机的通讯不用。

小涂511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2008-10-14 15:18:41
4楼

为什么1756-ENBT上的NET闪烁?

conextop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2008-10-20 18:08:10
5楼

世界上最小的高稳定可靠低功耗的串口转以太网模块Neport.
优势:基于32位ARM7 TDMI开发,高稳定可靠,低功耗,多款模块功耗都是在90-150mA之间.波特率可到921600,支持加密协议,支持两个可编程的I/O口,还有POE可选.除了体积小的一些外在的优点之外,它还有的优点就是性能稳定,价格低廉,多款不同性能和价位的模块供你选择。
现在是一个网络化的时代,设备的联网监控迫在眉睫,而以前传统的设备基本上都是 串口通信的,这样在应用和通信距离上面收到了很大限制,现在我大力向您推荐这个串口转以太网模块,这个是德国于2002年推向市场的一款模块,在其他国家的市场用量都很大,除了民用的之外还有工业上面用的。

欢迎广大电力设备,仪器仪表,工控,医疗设备,一卡通等厂家和同行前来订购选型,我们将竭诚为你服务,
原厂家的网站www.conextop.com
深圳凌创科技(www.creativetop.com)
李小姐,15817439096,QQ:905897983


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师