FX-PLC的FR-A540的通讯 点击:1224 | 回复:5



唐志文

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-03 14:30:00
楼主
A540系列变频器直接使用PU接口,F540插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等 可编程中设置如下 置位M8161 进行8BITS 数据传输。 通讯格式 H0C9F 000 011 0 0 1001 111 1 无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据 启动变频器控制代码: ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM) 16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41 和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符) Senddata(HEX)=05303046413130323741 变频器设为默认值后修改两个参数 P124=0与P79=1, 同时面板给出变频器运行速度。(便于直观观察到变频器的启动停止,可设置P244=1 变频器的冷却风扇随变频器的运行而启动,随变频器的停止而停止,或者带个马达运行。) 如需要通讯和程序可以发E-MAIL:t6021368@126.com 另外提供大量的三菱工控方面的资料。 主要是推动我国自动化的发展, 利用三菱技术而超越日本工技术。 大家一起来。 谢谢。



唐志文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-03 14:46:00
1楼
好文章啊,先生是那里的,我在深圳做工控这方面,有机会向你好好的学习。我做的也主要是三菱的PLC和VVVF还的伺服这方面。不知道你有没有这方面的资料,我还要书本形式的,这样看起来方面很多,不知道要不要收费,我给你发E-MAIL了,你看有没有,就是收费也不要紧的,只要有这些资料,如FX通讯用户手册(RS232,RS485)CC-LINK的通讯资料。谢谢。多联系。

唐志文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-05 08:28:00
2楼
GO:你好,看了你的东东之后,我还是发现了很多有用的东东,

唐志文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-06 08:51:00
3楼
good

zsg6910

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2004-11-14 20:37:00
4楼
GO:你好!请将通讯和程序发给我,非常感谢.zsg6910@sohu.com

唐志文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-17 11:11:00
5楼
好啊,