台安变频器采用安川技术,但线路省了很多,简洁,驱动用的PC929,PC923 光偶,929光偶灵敏度很高,电源和驱动稍有问题就会保护,一般模块都不会坏,现介绍几个实列供大家参考, 1.15KW 开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位, 常规检查,发现模块都是好的,驱动板上的静态输出电压完全平衡,检查驱动管都是好的,把保护光偶PC817去掉(注意啊,先要肯定不烧模块)运行,不再显示0C-A了,操作正常,测试 U V W,三端发现U相没有,关机检查这一路的驱动管也是好的,它的驱动管的贴片的,怀疑有虚汗,焊好后试机,正常.恢复保护光偶PC817.分析保护是因为缺相的饿原因. 后来我们发现台安变频器电机在低频抖动除了PC923坏外,一般是PC923这边的驱动管虚汗. 2.开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,怀疑检测电路出问题了,换了霍尔元件,还是老样,CPU板 换了还是老样,怀疑电源的滤波不好影响了检测电路,把检测电路的滤波电容220U/35V换掉,机器正常,用表测试电容看不出问题, 3开机显示50.00,一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,有了经验,把检测电路的电容换掉,但还是不对,怀疑驱动的电容,换掉,好



变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2008-11-16 17:57:10
41楼
花儿为什么那样红,,你是..?

KingLion _3

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:86帖 | 1155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2681
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2008-11-16 19:55:05
42楼
好东西,学习了!!!!!!!!!!!

萧飞 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2007年10月25日
发表于:2009-01-10 10:31:16
43楼
学习了       

恒利工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2009-01-10 10:55:43
44楼
罗工,好东西,学习了,支持支持!!!

xiangliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-10 14:52:44
45楼

台安N2太差了,,开关电源老坏,,而且坏的东西比较多,,一坏就没有什么维修的价值了。

碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-01-10 19:35:58
46楼
我有一台N2,0.75kw/220v老是自动停机,外围电路正常。

lhxiong8

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年9月05日
发表于:2009-02-10 20:49:25
47楼

我有两台N2-408-m3变频器,开机显示OC报警,手动恢复后出现380U字样(闪束),过三到四秒,显示017.1(字体闪束),

FWD指示灯闪束,SEQ   FRQ  HZ  指示灯亮,并无其他报警,但就是不能输出电压!!

元件在静态下都正常,请高手指点一下,该机怎么修·!

321yyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-16 15:43:41
48楼
在“变频器PLC应用交流网”(http://www.bpqplc114.com/)上可以直接免费下载这些资料

delltyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2009-02-16 16:30:01
49楼
本人为台安厂家的,有需要请联络,维修/技术服务/业务均可,唐永根013771555736,dell@taian-tech.com

delltyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2009-02-16 16:38:56
50楼

楼主的故障有点假,我公司的贴片技术很成熟的,可以100%保证929/923这些都不会虚焊的 偶尔有个电阻虚焊还是可能的

200UF的电容我们只有15V的,35V的肯定不是原厂的配件,因为电容我们配的CMK的,只要环境不太差,8年的寿命是没问题的。

驱动电容坏是有可能的,集中在03-05年,有几批次使用了南通江海的,现已停用。

delltyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年12月16日
发表于:2009-02-16 16:46:10
51楼

47楼的M3 为03年前的,一台用6年也不是那些国产品可以随便达到的了,

具体维修可以检测CT1--CT2 CT3,估计有一个坏了,或者检测220UF的电容是否已经失容

如果仍不行可以和我联系013771555736,dell@taian-tech.com

多思考数控技术服务部

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:457
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2009-02-25 10:34:55
52楼

师傅们,我想找个熔断器哪位有啊?ATMA   5A   AC600V   DC  500V   台安变频器里面用的。

langzhong-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2009-02-26 18:33:33
53楼
一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,有了经验,把检测电路的电容换掉,但还是不对,怀疑驱动的电容,换掉,好

langzhong-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2009-02-26 18:33:43
54楼
一运行就显示OC-A,能复位,常规检查,发现模块也是好的,有了经验,把检测电路的电容换掉,但还是不对,怀疑驱动的电容,换掉,好

langzhong-2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:912
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2009-02-26 18:35:59
55楼

变频之子:N2  真正毛病不在那里!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AUTO ZH

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2009-03-02 16:59:07
56楼
我们也是搞维修的,向楼主学习

青岛变频器维修 青岛立邦达工控技术有限公司

青岛市人民路99号

400-658-0678

富士变频器、三菱变频器、ABB变频器、西门子变频器、LS变频器、三垦变频器维修

韩杰 _2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2009-03-11 17:16:34
57楼

谁有ta12.5a4v  电流互感器 有的和我联系13793879150

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2009-03-11 18:42:00
58楼
我有                         是N2-405机器上的吧

陈宏 _97

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2003年9月23日
发表于:2009-03-12 21:37:53
59楼

你好老大,我有几台台安的N2    1.5KW    0.75KW    有二个故障向各位请教了,有几台驱动板好的,因为这几块板都在好机器上试过的,这几块CPU板一上电就报CO,我把它换到其它好的机器上也报OC,还有几个也是CPU板上电报LU,请教各位这二个问题的估计在那个部位,谢谢       13506697561陈

dugang 100

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-03-13 13:19:20
60楼

请问各位高手,我在维修台安的N2系列7.5KW的变频器是时,去掉里面的直流回路的保险,照样可以带动2.2KW的鼓风机呢,看起来一切都正常,也不报警