我有一三垦SPF-55KW变频器(江阴产),在运转(40HZ)突然报警过流(OCH),复位以后开机/频率显示正常,但是带不动电机(55KW),带1.5KW小电机时,电机动一下(转4分之1左右)就不转了,但是电机有吱吱尖叫声,用手盘一下(正反)感觉很重(根本盘不动)无报警显示,恢复出厂植也一样.
用F47型万用表测量输出端(不接电机,变频器运行40HZ)如下:
红表笔 黑表笔 数据
U V 无穷大
U W 无穷大
V W 400V
V U 120V
W U 120V
W V 400V
以上是交流挡量的
以下是直流挡量的:
红表笔 黑表笔 数据
U V 380V
U W 380V
V U 负电压
W U 负电压
W V 260V
请大家分析一下故障原因所在,在此感谢.....