当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
>
Honeywell DCS
我要发帖
请教HONEYWELL模块的隔离问题
点击:
1080
| 回复:
4
冷酷无情
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2004年2月02日
发表于:2004-10-23 10:27:00
楼主
请教一个问题,HONEYWELL的IO模块中MC-PAIH03 是16点输入的,有谁知道该模块是组隔离还是通道隔离,谢谢,很急
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
冷酷无情
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2004年2月02日
发表于:2004-10-25 16:30:00
1楼
就没有人知道吗?HONEYWELL那么多用户,怎么没有人知道呢?
回复
引用
举报
大卒小车
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年9月08日
发表于:2004-10-25 21:28:00
2楼
高电平输出,通道隔离
回复
引用
举报
冷酷无情
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2004年2月02日
发表于:2004-10-26 15:04:00
3楼
有相关的资料吗?
回复
引用
举报
欢乐英雄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2004年2月24日
发表于:2004-11-22 14:42:00
4楼
要是你用过这个系统,就去knowledge builder上查。少是打算用,可以咨询供货商啊。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PID 中比例度 动画作用演示
[5157]
ECS-700
[5010]
DCS系统点检
[2411]
NAMUR信号是什么?
[21469]
就别提小日本 的DCS了,工控朋...
[2290]
Deltav编程资料
[1891]
最佳DCS
[11514]
外企招聘面试时一般问什么问...
[3493]
普及知识连锁逻辑中trip是什...
[2785]
DCS系统中仪表安装、使用的要...
[2030]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号