发表于:2004-10-15 13:55:00
楼主
车间由一台22KW水泵供水,水厂离车间大概有200米远,车间用水量是恒定的,其实用变频器后也就是开到50HZ转.两台水泵并联一用一备,压力变送器装在主出水管道上,车间有一总阀,不用水时直接关闭.现在他们要求在阀门关闭时要求电机能自动停止运转,我们用了变频器的PID及睡眠功能,但是在调试中发现:当车间水阀关闭时,压力变送器的反馈信号没有任何变化,这时候应该增加才对啊,压力变送器的电流是从变频器上读出来的,所以车间法门关闭后这边的电机还一直在转,请教各位怎么解决!