当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
怎样使S7300CPU扫描更快?!
点击:
1022
| 回复:
4
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-10-06 12:45:00
楼主
我用西门子CPU314或315编程时,因为程序太大,扫描周期有时竟达90ms-120ms!这样CPU跑起来极易出问题。我老板是只要CPU跑得动就不会用400系列。。。。。。苦,尤其现场调试时! 求教各位大虾,若无法减少程序量,用怎样的技巧才能尽量使程序的扫描周期短一些?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2003年12月31日
发表于:2004-10-06 16:32:00
1楼
换317试试?
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2004-10-06 21:15:00
2楼
多用FC,OB要尽可能的短。
回复
引用
举报
小象学飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2004年6月22日
发表于:2004-10-08 15:31:00
3楼
DB块的大小有影响吗? FC的层数有影响吗? FC的大小有影响吗? 或STL语句越少越快? 急切盼望各位大虾指点如何优化程序!
回复
引用
举报
能发财007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2001年11月10日
发表于:2004-10-09 09:04:00
4楼
二楼,你可知道317和400价格差不多啊,呵呵 目前主要是要优化程式 共同的功能做成子程式来不断的调用 这样效率就高点 我做过有70MS扫描的工程 当时费了不少功夫减小程式