请问电控柜中接触器使用铜排连接 ,爬行距离 、最小电气间隙(400V)应为多少? 点击:3703 | 回复:3



云中龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2004-09-28 21:11:00
楼主



无情

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2003年8月06日
发表于:2004-09-29 09:07:00
1楼
如果我没记错的话,应该是MIN 8 MM

江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2004-09-29 10:44:00
2楼
按低压电器施工及验收规范规定,电压500V及500V下,母线的最小距离为10mm

若此笔名未被注册

  • 精华:10帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:294帖 | 3225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6058
  • 注册:2003年3月30日
发表于:2004-09-30 22:02:00
3楼
实际的制作中控制在12mm足够!