在编译程序时出现Code size exceeds maximum size 32768 bytes的错误提示,请问应该怎么解决这个问题.如果把这个大的程序分解成N个小的程序,在OPC中对原程序中的变量进行引用会不会出现错误.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-13 18:45:00
1楼
1.可以切成几个小任务,切割时只切并行部分,按功能切; 2.如果OPC中引用变量对应到PLC的局部变量,保持局部变量在原任务,全局变量是针对CPU找变量的,和任务切割无关.