求助:S7-300与S7-200+EM277应用PROFIBUS协议通信 点击:569 | 回复:1



bit324

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2004-09-08 15:19:00
楼主
上位机采用S7-300+CP5611,PROFIBUS-DP从站是S7-200+EM277 他们之间的数据交换是如何实现的?迫切想知道!



北辰自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2004-09-17 15:15:00
1楼
在step7硬件配置中把em277组态进去,s7-300与em277交换数据是通过在s7200的v区中开辟一块区域来实现的。如有问题,可以联系我: 北辰自动化 0510-2601223,张鹏 peng.zhang@163.com