发表于:2004-09-07 14:38:00
楼主
本人从事小型机的保修工作。
现在一个机房的零地电压超标,有1.7V之大。
结构为变压器紧接UPS,然后UPS给各个小型机、PC机供电。变压器无偏载,不存在零点漂移。
这批小型机已经工作有3年的时间了,但我们接保后的3个月时间里,连续坏了几个电源,一个电源要1万多块,心疼。感觉事情蹊跷,查文章说可能是高次谐波影响。拿个Tektronix TDS1002的示波器用探针1接机房UPS后端的零线,查看到的波形是杂乱无章的,频率显示从43KHz-981KHz之间变化,但是显示的电压最大值是148mV,离我测得的零地电压1.7V差了不少,不知道这时为了什么?
另外,这个结果能说明谐波问题么?
任何建议都将非常感谢!!
QQ:43233