当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
高次谐波的问题
点击:
440
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-07 14:38:00
楼主
本人从事小型机的保修工作。 现在一个机房的零地电压超标,有1.7V之大。 结构为变压器紧接UPS,然后UPS给各个小型机、PC机供电。变压器无偏载,不存在零点漂移。 这批小型机已经工作有3年的时间了,但我们接保后的3个月时间里,连续坏了几个电源,一个电源要1万多块,心疼。感觉事情蹊跷,查文章说可能是高次谐波影响。拿个Tektronix TDS1002的示波器用探针1接机房UPS后端的零线,查看到的波形是杂乱无章的,频率显示从43KHz-981KHz之间变化,但是显示的电压最大值是148mV,离我测得的零地电压1.7V差了不少,不知道这时为了什么? 另外,这个结果能说明谐波问题么? 任何建议都将非常感谢!! QQ:43233
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-09 22:00:00
1楼
“拿个Tektronix TDS1002的示波器用探针1接机房UPS后端的零线,查看到的波形是杂乱无章的,频率显示从43KHz-981KHz之间变化,但是显示的电压最大值是148mV”。这部分信息没什么实际意义。烧电源的问题需要另找原因。监视电流波形有助于发现问题。
回复
引用
举报
盈盈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年9月17日
发表于:2004-09-17 09:34:00
2楼
1.UPS逆变器必须带输出隔离变压器。 2.UPS整流器输入须带滤波器。