我公司一台132KW富士G11变频器损坏。客户送来时说放过一炮。 我们用万用表测量后发现主回路快熔断路,其他基本正常。串联一电阻(在P和P+之间)于主回路,短接快熔,通电后显示正常。调阅故障纪录,上次故障显示是FUS(熔断器开路)。遂给定5HZ试运行,结果一起动就再次放炮,故障显示FUS。 于是我们将变频器拆开,在V相中间一模块上方的铜排上发现有短路痕迹,像是有液体滴入。将所有连线拆开,单独检查模块,各模块外观正常,用万用表测量后正常,各模块参数也一致。于是我们将各模块拆下,加触发电压(10-20V)后测试C-E端,均正常导通和截止,特性正常。 现在请教高手,此故障是什么问题?如果确实模块损坏,那末有什么好办法检查出来,请不吝赐教,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-08-19 15:49:00
1楼
在电容到逆变模块之间串一个100W的灯泡,看有没有亮。但根据你的说法我估计逆变驱动部分有短路,你一定要先排除。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-19 17:44:00
2楼
这情况最好装上假负载(两个60W/220V灯泡串)再检查!万用表很难测出模块好坏!快熔断了证明故障并不小!
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2004-08-20 21:59:00
3楼
1、首先检查铜排之间的绝缘。确保没有击穿或短路等。2、断开快熔,上电不要运行测驱动板的电压,每端有4V左右的负电压,如果有一组没有负电压或模块触发端没有负电压,运行时就放炮。3、使有200W灯泡代替快熔,空载运行,测量输出电压。
回复
引用
举报
洞庭湖的北边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-15 21:54:00
4楼
回复
引用
举报
洞庭湖的北边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-15 21:55:00
5楼
一步一步来撒
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
有搞纺织自动化的我们多交流
[8030]
求助:变频器为什么输出频率不...
[6895]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
PT100抗干扰求助
[6932]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7948]
请问变频器的功率是如何计算...
[20102]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
科比变频器故障讨论区
[39551]
不接负载变频器是否可以启动
[11676]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号