楼主
我在用指令编程的时候,在转换到梯形图的时候有些不能显示,提示说超过了范围,,, 后来我用梯形图编,它说我的梯形图过大,要我用指针,,小弟第一次用这个东西,,请指点,,,谢谢,,拜托了,,,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
明天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年3月07日
发表于:2008-03-26 20:50:00
1楼
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2008-03-26 20:55:00
2楼
在梯形图里用语句表编很快的。如果不熟悉,就编一点,编译一点。 编译不通过,有故障显示的。根据显示,可以查找。相互学习。我的网站:www.plc.123ye.com。