请教PCD和ABB之间通信的问题 点击:573 | 回复:3



菜鸟987688

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年8月17日
发表于:2004-08-17 15:45:00
楼主
各位高手,我想请教大家一个问题,用瑞士 SAIA PCD控制ABB变频器通信方式采用MODBUS 怎么编程 我一点都不会,哪位高手给解释一下,最好能给我发一份中文PCD资料,谢谢大家了,EMAIL: bj9193@sohu.com



赵青野

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2004-08-17 16:51:00
1楼
买MODBUS模块就好了。你要是有MODBUS模块我可以给你调试说明和记录,你要是没有呢,我卖给你MODBUS模块好了。 PCD中文资料我这里也有。 13113699900 张 zh.rocky@163.com

赵青野

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2004-08-17 16:53:00
2楼
或者你用IL指令写MODBUS通信好了,应该也不难。指令表手册里有详细的通信编程介绍。

thomas

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2004-08-18 00:48:00
3楼
我已经调好了,有现成的程序,可联系我啊!