求助:研华pci-1713采集卡
点击:
943
| 回复:
2
lliner
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-04 15:09:00
楼主
大家好! 我想请教大家一些问题: 我现在用的是研华1713采集卡,板卡上用的一个8254模块来控制pacer,我不太清楚这个pacer到底有什么用途呢,是控制转换的频率的么??这跟我们采样的速度有什么关系呢??我看了采集卡在dos下的中断驱动,当我们采2道100个点的时候,为什么要把pacer设置成20hz呢??嗬嗬,我是新手,好多不太懂,希望大家不要见笑哦。 希望能有对这个比较了解的朋友帮忙解答一下,谢谢大家了,拜托了,xixi,^_^ 我的e:yinerchengmin@ipp.ac.cn,谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
GaryLin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1186回
年度积分:0
历史总积分:1263
注册:2003年4月15日
发表于:2004-08-05 09:38:00
1楼
ADC 需要一个信号 (Trigger) 来控制(要求)转换, 而 8254 提供定时的功能. 两者结合, 就可以作到 定时 Trigger 之效. 8254 可以自定频率, 也就是可以控制转换的频率 (但仍受限于 ADC 本身的速度).
回复
引用
举报
lliner
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-05 15:24:00
2楼
谢谢Garylin的热心解答,赫赫,^_&
回复