发表于:2004-08-04 11:04:00
1楼
个人看法:
1. 阀门开满度依然无法调节说明设计(工艺管道)有问题!
我碰到过同类问题,以前在电厂锅炉久不久出现一级减温阀门开完,主汽温度还下不来,锅炉工又不敢开二级减温,因为二级减温出口温度已经比设计的温度低。我叫司炉打开二级减温,再投上自动没问题。但二级减温的出口主汽温度比设计值低。
2. 没看懂你的意思。 既然按调节规律动作,参数不回设定值?还是没按规律(指令强调不够)。是PID调节吗?是调水位? 温度? 应该是PI参数没整定好。 反向调节的情况我碰到过,是电动调节阀的电机电容品质变坏。
3. 具体是什么装置? 估计是开车时对冷却水有反冲。