请教安川变频器专家 点击:981 | 回复:4



扬州

    
  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:460
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2004-07-28 20:22:00
楼主
有一台安川616G5 11KW,原先是(G5-PCB)这一块模拟板控制控制变频器,这块控制板经常出错导致变频器过流保护。我想把模拟控制板拿掉直接用开关量控制,怎么把模拟量关掉,转换成开关量来控制。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-29 08:17:00
1楼
过流保护与是否模拟控制应没关系。

扬州

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:460
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2004-07-29 18:53:00
2楼
启动(加速)时间太短,会有过流保护对吗? C01-01=0.1sec会有过流保护吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-30 08:47:00
3楼
变频器有失速保护,C01-01=0.1sec变频器也不过流。

笨变频

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2004-08-03 21:43:00
4楼
会过流的