用过和利时MACS SmartPro系统的用户请发言! 点击:4527 | 回复:53



控神

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2004-07-23 15:48:00
楼主
用过和利时MACS SmartPro系统的用户请发言!



游_子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2005-12-07 16:01:00
21楼
我们单位用了两套,还行!各位同行有什么问题可以发邮件问我!

 bocz001@yahoo.com.cn

与各同行共勉,振我大中华之共控事业!!!

啊哦~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-12-08 13:57:00
22楼
我们前不久才订了这套系统,是用于锅炉控制的,不知这套系统在锅炉应用上大家感觉怎样?

shh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2004年1月15日
发表于:2005-12-16 08:16:00
23楼
还好吧,操作不是很方便!

二进制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-16 09:03:00
24楼
很不错的啊,我觉得这个系统挺好的。

徐建良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1095
  • 注册:2005年10月10日
发表于:2005-12-18 10:24:00
25楼
稳定性可以!对与连续生产的修改控制方案等更改起来比较的麻烦。总体来说的话!还是可以接受的。

gcchenjian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2005-12-18 11:38:00
26楼
感觉没浙大中控的好

钱向征

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2005年12月19日
发表于:2005-12-19 19:23:00
27楼
我们用过两套了,分别用在碱回收和电厂,其的冗余稳定性还可以,但软件的加密狗不好对付,不利于交流学习。服务还需加把劲!

现场仪表工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2001年8月01日
发表于:2005-12-25 08:20:00
28楼
我用过,使用状况良好

盖仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-27 10:52:00
29楼
我用五年了.用的是M2的.MSP去年新上自备电厂用过几个月,现在电不紧张就不用了.
总体hollysys东西还不错,人员很热情,里面交了好几个兄弟.

心路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-02-21 17:06:00
30楼
原来811的主控单元运行不稳定,我们升级为801以后还是很稳定的,现在我们又上了一套系统。

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-02-23 14:53:00
31楼
MACS的稳定性值得怀疑。

先是MACSII的服务器自动退出、操作员抓瞎,整个生产线停车。和利时来人换了两块卡,软件也升级了,总算弄好了,故障的原因却不说明。

接着是MACS 3的主控在停电除尘后连不起网。

工控国产化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2006-02-23 15:48:00
32楼
我们建议操作站使用工控机,DELL是商用级的.

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2006-02-23 16:12:00
33楼
现在的工控机质量也不见得好,板卡故障率高。
反而是DELL的GUS很耐用

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2006年2月24日
发表于:2006-02-24 09:59:00
34楼
软件不是自已开发的掌握起来太难,且与自已开发的硬件不能很好的匹配。控制器有死机现象,在线组态不方便也很危险。卡件质量不是很好,我们用了一套不到两个月DI卡件就坏了三块。功能性还说得过去,比较强大。说的是双网冗余但如果有扩展远程IO柜时实际上只有一个profibus网,所以很危险,不像新华的系统到远程IO也是双网冗余。

★飞翔★

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-04-28 21:58:00
35楼
我这用的和利时还可以吧!

hfqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-04-29 21:32:00
36楼
针对FM811的主控的DCS系统电源如何做220VAC冗余,请各位大侠指教一下!!!

Adny

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-06-08 08:49:00
37楼
我用过他们的东西,质量还过的去

醇酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-06-13 16:48:00
38楼
和中控的各有所长吧,其实都差不多,反正我用起来没多大差别,中控的更中国化一点,不过参数设置上和利时的更简单易懂

LEOCOX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-06-28 15:16:00
39楼
我用的MACSV

泥菩萨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-08 20:59:00
40楼
有何问题???

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师