请问400KVA的变压器的电缆应选多大的?? 点击:4695 | 回复:4



ydff

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2004-07-16 15:25:00
楼主
我是搞弱电的,对这个不懂一点:( 我单位新建一处厂房,供电局给安装了一台400KVA的变压器,但老板发现从变压器到变电柜(里面实际就一个刀闸和一个空气开关,却要12000元,真黑!)的电缆是 VV 3*150+1*90 老板觉得可能电缆容量不够(与400KVA的变压器相比),要我给个说法然后与供电局交涉.可我不懂啊!请这里的行家给点意见吧,谢谢了!!!



ydff

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2004-07-16 17:00:00
1楼
就是从电网进厂房的高低压变压器啊 10KV/400V   另外他们还说要在那个柜里安装3个表:2个有功表\1个无功表,要另外收钱!   无功表一定要安装吗?好象无功是返回电网的,不计费啊

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2004-07-16 18:10:00
2楼
400KVA变压器约相当于输出近600A的电流,你选用的电缆至少需要能承受600A的电流。而你所选的电缆最多只能承受450A。当然,也有可能,你的400KVA变压器根本用不足,负载可能小于250KVA,那么在低负载的情况下,原先选用的电缆是可以使用的。但一旦你的生产规模扩大,用足了400KVA,那么,现用的电缆肯定不够。

答安在风中

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2004-07-17 09:12:00
3楼
供电局做的都是霸王生意,以后他们还可能会叫你们装功率因数表,电容补尝等!又要钱啊!

和风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年7月29日
发表于:2004-07-29 17:05:00
4楼
电缆的载流量应该大于空开的额定电流,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师