首页 上一页 1 2 下一页 尾页

湿度传感器选型参考: 点击:1974 | 回复:28



SHT-11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-07-02 09:09:00
楼主
以下是几种传感器的特点和性能介绍,仅供参考!希望对大家的选型能有帮助。 HS1101(湿敏电容):是基于独特工艺设计的电容元件,专利的固态聚合物结构;高精度2%;极好的线性输出;1--99%RH湿度量程;-40到100摄氏度的温度工作范围;响应时间5秒;湿度输出受温度影响极小;防腐蚀性气体;常温使用无需温度补偿;无需校准;电容与湿度变化0.34pf/%RH;典型值180pf@55%RH;长期稳定性及可靠性,年漂移量0.5%RH/年 HTF3223(湿度模块): 用HS1101做的频率输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接,HTF3223比HF3223多一个热敏电阻在PCB板上用于温度测量   采用专利电容HS1101设计制造   宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出   精度±5%RH ,工作温度范围 –40~80℃   可选的10KΩ+/-3% NTC 温度传感器(HTF3223)   温度特性好   高可靠性与长时间稳定性   低成本 HIH3610(Honeywell湿度传感器): 。单片IC(集成电路)湿度传感器,低成本,大量OEM设计 。精度:3%,激光修正至5% 。5VDC输入,0.8~3.9VDC输出 。低功耗设计:200uA驱动电流,很适合电流供电的低功耗系统 。快速反映:15秒 。稳定性好,低漂移,抗化学腐蚀性能 。工作范围:–40~85℃,0~100%RH HM1500(湿度变送器): 。采用Humirel专利湿敏电容HS1101设计制造,带防护棒式封装 。5VDC恒压供电,1-4VDC放大线性电压输出,便于用户使用 。宽量程:0~100%RH 。精度:±3%RH(10~95%RH范围) 。防灰尘,可有效抵抗各种腐蚀性气体物质 。非常低的温度依赖性



sdsj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2003年2月10日
发表于:2004-07-18 17:04:00
21楼
有测量温度范围为0-300度的 湿度传感器吗? sdsjwxq@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-07-18 21:59:00
22楼
I-1000最高可测量200度的,再高就不行了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-07-19 21:17:00
23楼
用Pt100或Pt1000,非塑封的就可以测量300度的温度。

wolf之wolf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年7月14日
发表于:2004-07-22 00:11:00
24楼
你有非塑封的Pt100或Pt1000吗?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-07-26 21:06:00
25楼
我有Honeywell塑封的Pt1000,Pt100! HEL-777温度传感器--薄膜铂电阻Pt100,Pt1000 。线性阻值与温度成正比:± 0.1% 在-40℃ 到+125℃ 满量程 。温度测量范围-55℃~+150℃ 。精度:± 0.1% 电阻修正(可选) 。电阻阻值互换 。优秀的稳定性 。安装尺寸小 。可直接安装在印刷路板上 。可焊SIP 封装 。塑料封装

SHT-11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-07-29 23:38:00
26楼
防爆型工业级温湿度变送器: 工业温湿度变送器特征 :精确的温湿度测量 露点及其他值计算 无需进行现场校准 PC机兼容性,并可使用RS485网络系统 软件及校准附件 HW3软件: HW3是一整套兼容ROTRONIC产品的软件包。 RS232 带有输出信号. 特点包括:数据记录, 数据存贮, 数据输出, 各种湿度参数计算, 配置设备及校准. 报警可以是可听、可视、电子邮件和存储管理服务布告或通过email及SMS 标识进行提示. HW3允许使用者通过PC对校准过程进行控制 HygroTrans 提供三种可用标准版本每种有其不同特征和可选件,三种共同的特征: 。可互换探头 。基于软件的探头标定和仪器配置 。输入输出量程可自由改变 。 可选显示及键盘 HygroFlex 1主要特征: 。%RH 和温度 。两路模拟线性输出 。模拟输出可以是电压电流中的任意规格,用户甚至可以自己动手更改 HygroFlex 2 主要特征 : 。%RH 和温度 。计算值:露点、混合比等 。RS232输出(%RH 和温度) 。网络工作 (RS485) 。可以支持两个探头输入 HygroFlex 3 主要特征: 。%RH 和温度 。计算值:露点、混合比等 。三个线性模拟型号输出 。模拟输出可以是电压电流中的任意规格 。RS232输出 (%RH 和温度),网络工作(RS485) 技术指标(包含探头): 湿度传感器:Hygromer C94 温度传感器:Pt100 1/3DIN 量程:依赖于探头,湿度:0...100%RH, 温度:-50...200℃,压力:0...2000hPa 可选显示/键盘类型:两行数字液晶,一行数字文字液晶,薄膜键盘 可选分辨率:0.1%RH,0.1℃/°F,0.01计算值 模拟输出信号:0...20mA,4...20 mA,0...1V,0...5V,0...10V 输出负载:电压输出>1000Ω,电流输出<500Ω 湿度精度:±1.5%RH(0...100%RH,23±2℃) 温度精度:±0.3℃(23±2℃) 重复性:优于0.5%RH,0.1℃ CE 认证:EN580081-2,EN50082-2

wolf之wolf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年7月14日
发表于:2004-07-31 15:29:00
27楼
请寄一份防爆型的温湿度变送器资料给我,谢谢!

SHT-11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2004-08-04 17:23:00
28楼
若需要详细资料请与我联系! 深圳市新世联科技有限公司 崔殿 电话:0755-83680820-32 13760318296 传真:0755-83680866 sensor111@apollosz.com