iFix如何与S7-300以太网通讯 点击:1459 | 回复:8



hhb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年5月02日
发表于:2004-07-01 13:47:00
楼主
iFix如何与S7-300以太网通讯?需要什么软件?iFix中如何定义地址?



hhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年5月02日
发表于:2004-07-17 18:20:00
1楼
怎么没有人回答?是太难了还是太简单了?

阿尔斯通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年3月31日
发表于:2004-07-19 00:08:00
2楼
太简单了兄弟,看看驱动的配置文档或者到intellution网站上下载一个专门的s7300和ifix的配置文档

EN2DN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2004-07-22 13:08:00
3楼
简单个屁,你懂,给人家写出来,切

三峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:379
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2004-07-23 12:58:00
4楼
用S7-300或SI7的驱动,很简单的! 请留电话

jkgong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2004-07-26 13:41:00
5楼
可以与杰控公司联系! 我们有2种方法与S7-300以太网通讯:S7N、S7TCP

hhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年5月02日
发表于:2004-08-14 14:40:00
6楼
已经成功解决,感谢各位提醒和帮助!

lv

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2004-08-16 13:51:00
7楼
用OPC连接,我没有做过,应该可以的

发友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2004-08-19 14:38:00
8楼
需要SIEMENS的NET软件,驱动用SL4、SI7或者OPC