给位高手: 本人的一个跟逆变器系统类似的系统(开关磁阻电机控制系统),输出接的是磁阻电机,在地下室做实验,最近连烧了好几个IGBT,几次都是烧的下桥,下桥的共同点是驱动电源在电源板共一个负端(开关变压器绕组共一个脚)。系统空载运行,电流在一个安培左右,被烧的IGBT栅极-射极击穿,C-E击穿,并且是在正常运行过程中突然烧的,系统接地接在自来水管上。按说地下室的电磁环境应该还比较好!!!驱动线大概10CM长,G\E\C三线双绞在一起,垂直于主线平面。很急!!!紧急求助各位高手提供可能原因分析!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
伟仔 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2004年6月03日
发表于:2004-06-03 17:27:00
1楼
有没有加反向二极管?
回复
引用
举报
龙少 _45
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月27日
发表于:2004-06-04 08:13:00
2楼
有,用的是双管的IGBT模块,一个绕组用两个模块4个IGBT,关断时电极绕组通过另两个没用的IGBT的反并联二极管续流!!!
回复
引用
举报
龙少 _45
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月27日
发表于:2004-06-04 08:24:00
3楼
主电路好像应该不会有什么问题,我怀疑吸收电路安装,它不是直接接在所用的IGBT上,而是直接接在整个模块上,我感觉这样对du\dt的保护要慢,特别是对下桥,因为相当于在RCD吸收电路上又串上了上面没用的IGBT的反并联二极管。不知您有何高见!!
回复
引用
举报
龙少 _45
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月27日
发表于:2004-06-04 08:26:00
4楼
但这种安装方法以前一直都这么用,也没出过什么问题,顶多也只能把它算上一个间接原因!!