当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
intouch与S7300通讯,用无线数传电台和编程电缆能否实现呢?
点击:
1134
| 回复:
3
nag
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年1月15日
发表于:2004-06-28 12:45:00
楼主
因距离远,所以需用无线数传电台,但是intouch与S7300通讯就需选用编程电缆(而无法用CP5611卡),能否实现呢?请教高手!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-06-28 14:48:00
1楼
用S7网络模块可以实现. 上位机不用动.
回复
引用
举报
nag
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年1月15日
发表于:2004-06-29 09:41:00
2楼
请问郑老师:S7300的CPU模块上就有网络接口呀,您所说的网络模块是指哪个型号? 再有,上位机驱动程序用CP5611卡时用SoftNet S7和Simaatic Net S7驱动程序,而采用适配器代替CP5611卡是否得换用OPC驱动?(我记得以前试过适配器用SoftNet S7和Simaatic Net S7驱动程序不行的)
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-06-29 10:21:00
3楼
opc 驱动不用更换。 用网络接口就不要再使用cp5611了.