求助:GE FANUC的VERSAMAX PLC电源模块烧坏 点击:1177 | 回复:4



大雪纷飞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2004-06-28 11:12:00
楼主
我最近给一用户维修几套GE FANUC公司的VERSAMAX型PLC,发现其电源模块经常烧毁,主要是其电源模块(IC200PWR102C)上的芯片MC33363DW毁坏,芯片的表面封装外壳迸裂。我给该PLC独立供电,并且增加电源净化稳压器,但作用不大,还是有毁坏现象!该PLC只带一DI、一DO、一AI模块。敬请那位大虾给于帮助!谢谢!我的邮箱是LISHEFENG@sohu.com.



陈恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2004-07-07 14:46:00
1楼
我公司为美国GE(通用电气)和美国GE有着长达8年的直接通畅合作,在美国邓百氏国际企业资信调查中心的企业资信评估等级为A级,并在冶金、石化、电力、核能、矿山、水处理等各行业有着丰富的参与设计和现场技术支持经验。如果您有需要请联系13321127081 陈恒(经理)FAX:010-63954124

xiaojia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2001年12月24日
发表于:2005-08-04 22:41:00
2楼
供电电源有问题,建议采用直流电源模块好了

工控机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2004年11月07日
发表于:2005-08-14 11:11:00
3楼
应该加电源隔离器

yaoyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2005-09-01 13:37:00
4楼
我用IC200PWR101,5年,几十块了,从没有烧电源的。 只有模拟量通道比较容易烧。 电网的波动对versapro影响好像并不大。