当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
救命呀!!!线面1平方毫米可承受多大的电流?
点击:
1672
| 回复:
7
xuyuran
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2004年1月10日
发表于:2004-06-24 09:02:00
楼主
哪位大哥救救我!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2004-06-27 22:22:00
1楼
习惯上2到2。5A否则不安全
回复
引用
举报
PDL02
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年8月25日
发表于:2004-06-28 18:26:00
2楼
军品中一般只能流1.3A电流!
回复
引用
举报
3C学海
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年4月16日
发表于:2004-07-04 14:39:00
3楼
线面1平方毫米可承受多大的电流?与该导线的很多因素有关: 例:该导线是多芯还是单芯,有没有穿管(散热情况,空间),是连续工作还是长期工作,导线长度等等。 我使用的经验:多芯截面如果超过120 , 按照3A/mm平方 多芯截面如果在75——120 ,按照4A/mm平方 多芯截面如果在75以下 , 按照5A/mm平方
回复
引用
举报
zhousqc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 66回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年3月25日
发表于:2004-07-06 14:04:00
4楼
经验值是1个平方4安培的电流,是对于多股导线,单股的就要低一点儿了.
回复
引用
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2004-07-13 11:40:00
5楼
这个问题不好答啊,瞬间和长期通电是不同的,与环境也有关,是铜线还是银线也没指明
回复
引用
举报
ccbq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 558回
年度积分:0
历史总积分:581
注册:2003年9月26日
发表于:2004-07-13 15:17:00
6楼
是银线就不管电流了,先化了再说。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2004-07-13 15:21:00
7楼
我的经验是6A/平方(多芯铜导线,10平方以下导线)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)电源电器擂台第三十...
[1980]
为什么雷电流能被传给大地?
[1791]
短路产生的原因
[2024]
求助色卡z44 与国标或者RAL...
[11823]
工控机怎么散热
[1182]
三段式零序电流保护的优缺点
[6468]
熔断器如何安装?熔断器正确安...
[1255]
kV kW kVA的正确写法
[1938]
2个直流24V电源正极再接到整...
[4960]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1568]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号