楼主
陈工您好: 我看到论坛中您对<<请教一个crc校验的问题>>的答复,是否就是MODBUS中的ERROR CHECK?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
资深土鳖
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:661
注册:2002年5月15日
发表于:2004-06-16 09:02:00
1楼
CRC16是通用校验方法,MODBUS也使用,但是要注意对哪部分校验,一般不对一帧数据所有内容做校验.
回复
引用
举报
风潇潇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年7月28日
发表于:2004-06-16 12:23:00
2楼
谢谢! 那不应该是RTU模式下,MODBUS协议的CRC校验吗?
回复
引用
举报
资深土鳖
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 344回
年度积分:0
历史总积分:661
注册:2002年5月15日
发表于:2004-06-17 08:46:00
3楼
我想你是对的(另一种模式是ASCII).