李工你好,设置额定频率为50HZ,额定电压为380V, 当变频器输出为50HZ时(空载) 为何用指针万用表测出为400V,数字表为350V. 到底要用啥表才准呀?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-12 21:09:00
1楼
其实都不是很准!三相平衡就好,变频器显示为准!
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-05-12 21:34:00
2楼
有的变频器显示不准的,用整流式万用表测吧
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-12 21:46:00
3楼
变频器用自己显示的电流值作为判定故障的依据,所以要多注意这个数值!
回复
引用
举报
学习数控 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:221
注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-13 05:02:00
4楼
变频器输出并非标准正旋波,故需用真值(RMS)电压表。