当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
均速管流量计的问题请教
点击:
763
| 回复:
1
silichip
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 374回
年度积分:200
历史总积分:1474
注册:2003年8月29日
发表于:2004-05-24 12:44:00
楼主
现有测量蒸汽的一支均速管流量计,蒸汽压力为0.1MPa,温度为150度左右,请问一下,如果管道内的蒸汽压力如果为0.035MPa或0.065MPa,这时的实际流量为多少?如果设计时是0.1MPa,现在实际是0.065MPa,如果准确测量,是否需要压力补偿??公式中有密度一项,是否压力变化,密度也有影响?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
KGL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年7月30日
发表于:2004-05-24 21:36:00
1楼
蒸汽的密度和温度压力是息息相关的,如果要对蒸汽准确测量,建议需要对温度压力进行补偿。有空可以发邮件互相交流下,moonlake1981@yahoo.com.cn