请问s7300/400的通道选择问题?
点击:
929
| 回复:
1
iam973
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-23 11:12:00
楼主
我要把s7 300plc中的一个程序中DB块实时显示出来,为此进行数据库组态, 其中有 PV=plc_new:D区3DB块0通道SS格式 PV=plc_new:D区3DB块1通道SS格式 PV=plc_new:D区3DB块2通道SS格式 PV=plc_new:D区3DB块4通道SS格式 等,我不完全明白这个通道怎么选择(即地址怎么填)。我把DB3.DBW 0中的数据由PV=plc_new:D区3DB块0通道SS格式 采集显示,还马马乎乎。 但是由 PV=plc_new:D区3DB块2通道SS格式 采集显示DB3.DBW 2,有问题,我把一个数380传给DB3.DBW 2,但是经过力控显示,却是 256,不知道怎么回事 。请指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工业IT先锋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:222
注册:2004年1月16日
发表于:2004-06-14 19:02:00
1楼
注意,字、字节、双字的区别,你上面的地址弄错了 。
回复