请教:RS485和三菱变频器FR-S500之间的接线方法 点击:861 | 回复:4



王志强

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2004-05-14 13:53:00
楼主
我做一个用pc机控制三菱变频器的软件,现在遇到了怎样在变频器和pc机之间接线的问题。 pc机上的串口是RS232,利用一个转换器,转成了RS485,RS485是2线方式DATA+/-,和一个接地线GND,而按照变频器说明书,变频器的PU口应该接5根线,SDA、SDB、RDA、RDB以及SG,这之间该如何连接啊? 哪位大哥有经验情不吝赐教!先谢过了~~



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-14 14:47:00
1楼
您的问题我已转帖至工控论坛(www.chinaautomationbbs.com),我们将有专业技术支持为您解答,请点击浏览。我们论坛有多位国内外各品牌厂家的技术支持负责解答有关问题,欢迎您发发帖上来

王志强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2004-05-14 16:58:00
2楼
谢谢~~

王志强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年5月14日
发表于:2004-05-17 09:50:00
3楼
有没有哪位有经验的大哥介绍一下啊?这是鄙人的毕业设计中的一步,搞不定就麻烦了,郁闷中~~

鲁周

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月13日
发表于:2004-05-17 11:48:00
4楼
SDA与RDA并 ,SDB与RDB并,SG与GND接