求助:S7-300的定时器指令的使用 点击:805 | 回复:2



angel2000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-04-28 09:57:00
楼主
本人用siemens s7-300进行设计。。。设计中希望用一个定时器定时3秒,触发一个动作。执行一次后马上重新启动计时,又可以在3秒后触发这个动作。 即是说希望这个动作能每隔3秒就自动执行一次。。。 请问应该怎么样写程序,用哪个定时器??怎么样让它自动复位又自动重新启动计时呢???? 谢谢谢谢谢谢谢谢。。。。。



micke(深圳)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2003年10月10日
发表于:2004-04-29 08:13:00
1楼
因为西门子的定时器是在启动定时到定时结束时为ON,定时结束后到启动定时前为OFF,我用SE定时实现过你提的功能,如果你买的CPU是31xC的,你可以使用集成的脉宽调制功能实现你的要求,而且精确,不受扫描周期的影响.

angel2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-04-29 22:43:00
2楼
谢谢谢谢。。。我用延进启动计时器。在定时结束后对它复位。。再置位重启。。这样也行了。呵呵中。。。。