量程转换 点击:817 | 回复:3



远兮

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2004-04-23 13:50:00
楼主
有一AO标签中,为了直接使输出到PLC中的值为PDB中的值1000倍,在不编写脚本的情况下该如何实现?信号条件里的3BCD的比例范围使0-999,好象不行,例如我现在在PDB中输入一个0.4的值,输出到PLC中的数据为400,该如何实现?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-26 13:29:00
1楼
信号条件里选 LIN , 工程单位低限为 0 ,高限为 65.535。

远兮

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2004-04-27 13:09:00
2楼
谢谢hers

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2004-04-28 09:01:00
3楼
手册上有信号条件所有的范围和换算关系.