发表于:2004-04-23 10:53:00
楼主
我单位Honeywell DCS 系统今日发现一块冗余的AO卡的状态显示框右上角出现黄色B符号。查DETIAL状态中显示:FTA CONTEC B WHIT BAIS NO;正常的AO卡 显示:FTA CONTEC A WHIT BAIS YES. 系统运行正常。不值该现象算不算个问题,那位能解释一下!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
何勇
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年4月05日
发表于:2004-04-23 15:39:00
1楼
TO:niamo 我是苏州海德公司的何勇,我公司主要从事电气自动化设备的维修,对于霍尼韦尔公司的产品非常熟悉,也曾经做过dcs的维修和改造望你能和我们联系0512--65581072 013914093201你可以找我们的文工
回复
引用
举报
llxxqq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2002年10月01日
发表于:2004-04-23 21:11:00
2楼
我们这用的TPS 也有好些AO 卡出现同样问题,前些天我问过HONEYWELL 技术人员,他说没什么问题,不影响运行.
回复
引用
举报
nimao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2001年11月22日
发表于:2004-04-26 10:30:00
3楼
何勇: 能否让你们的文工个解释一下这个问题?llxxqq说他们的系统也有该现象,看来是个较普遍的问题。 谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-27 17:50:00
4楼
我是南京航程科技有限公司的韩洪标,我们公司一直在从事HONEYWELL的DCS系统的研究,有事请电话联系。025-84525301,13512531619
回复
引用
举报
国变中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2003年4月25日
发表于:2004-06-23 15:06:00
5楼
可以把备用的ao拔出来一下,看看它的状态能否回到正常。或者和其他的ao换一下,不一定是iop的事,有可能是fta的问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于英国欧陆DCS的问题!
[6773]
请问PLC与DCS在现代控制系统...
[7599]
仪表系统接地
[2285]
隧道监控系统及应用(转载)
[3037]
现在的PLC&DCS双料生产厂家几...
[1931]
PID 中比例度 动画作用演示
[5157]
做仪表工会比做电工待遇好吗...
[2770]
关于DCS的回顾与展望(转载)
[8356]
介绍一下cims
[4990]
现场总线有几种?
[1800]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号