EL705电台应用于江门环保局污染源远程监测系统 点击:1666 | 回复:1



刘继兵

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:576
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2004-04-20 17:08:00
楼主
江门环保局污染源远程监测系统 无线数据通讯部分 一、简介 用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。 美国MDS公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。 二、系统结构 随着社会进步和工业化生产的发展,各种污染物排放不断增加,为保护环境控制污染,必须通过高科技手段对各污染源采取实时、有效的排放监测与控制。 环保调度指挥中心监控室数传电台设为主站,远端站数传电台与流量计、废水废气排放监测仪串口连接,将监测仪采集的流量、化学耗氧量、氨氮量、PH值、废气流速、粉尘浓度、废气含氧量、废气含湿量、废气温度、废气压力、二氧化硫等数据上传至环保调度指挥中心监测站。 中心站配通讯处理计算机、主站电台。主站电台功率25W,电台全向天线架设在环保局楼顶,高度约30米,无阻挡有效覆盖范围约25公里。各分站电台根据地形和距离,选用5W或25W电台,分站定向天线的架设高度由分站相对位置根据实际情况确定。对距离较远或有高山阻挡地点的通讯覆盖,可以通过在高山顶(如圭峰山)架设中继台中转实现。其系统结构如下:
点对多点无线数据采集监控通讯系统(有远距离中继)
三、性能指标 1、工作频率:MDS EL705系列电台可工作于220~240MHz(EL7052型)/330~ 512MHz (EL7054型)常规频段。 2、传输速率:9600bps。 3、工作方式:支持单工、半双工、全双工等方式。 4、传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。 5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。 6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。 7、调制方式:4级CPFSK。 8、信道间隔:12.5KHz。 9、发射功率:5/25W。 10、误码灵敏度:-108dBm以上(误码率BER≤10E-6)。 11、收发转换时间:小于15ms。 12、休眠电流:小于18mA。 13、频率稳定度:±1.5ppm。 14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。 15、短路保护:有。 16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。 17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。 18、供电方式:电台工作时电压为10.5~30VDC,发射电流为575mA(2W功率,13.8VDC),接收电流为75mA。配开关稳压电源220VAC工作。 19、免费提供电台参数,诊断设置软件。 20、外形尺寸: 集成板产品:约110*19*95。 整机产品:约165*44*120。 21、重量: 集成板产品:约0.13KG。 整机产品:约0.45KG。 深圳市华夏盛电子有限公司 地址:深圳市福田区泰然工贸园苍松大厦南座3A12 电话:0755 83849417,83849434(FAX) 邮编:518040 电子信箱(E-mail):szsinosu@public.szptt.net.cn 网址:www.sinosun-sz.com



aiugstion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2003年1月23日
发表于:2006-05-08 11:43:00
1楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师