请教:恒压供水频率(转速)与流量关系
点击:
1010
| 回复:
3
vivien2093
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年4月09日
发表于:2004-04-10 18:56:00
楼主
恒压供水系统中,泵转速降低一半时流量降低多少,谁有过实测的经验(谢绝单纯理论回答)。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
vivien2093
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年4月09日
发表于:2004-04-10 20:08:00
1楼
恒压供水系统中,泵转速降低一半时流量降低多少,谁有过实测的经验(谢绝单纯理论回答)。
回复
引用
举报
vivien2093
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年4月09日
发表于:2004-04-10 20:10:00
2楼
从理论上讲应该是比例关系
回复
引用
举报
vivien2093
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年4月09日
发表于:2004-04-11 09:58:00
3楼
泵的流量是转速和扬程的函数,一定转速下流量和扬程的关系可查询泵的特性曲线,但一定扬程下流量和转速的关系似乎不是比例关系。