发表于:2004-04-17 09:41:00
33楼
当通讯线的线径比较细时,通讯距离就比较短,主要因为线的压降比较大。再有,采用终端电阻的作用是:调节阻容值, 抗干扰,
再通讯时应注意通讯模块内部的通讯电压,如环境的温度降低时,内部电压浮动,造成通讯时断时有。内部的电压为:5V。
你所说的压降,在正常运行时不同站点的电压值是不同的,这是正常的,如PROFIBUS的DP通讯电压4.2---2V。低于2V通讯不正常,不同站点的电压在4。2----2V之间。但是你说的当某个设备启动时电压浮动,这个是不正常的。我想你的PLC的电源模块的电压浮动是否很大。请祥查