楼主
乐邦变频器是中国变频的新品牌,我们愿意用最好的产品质量、售后服务、优惠价格来回报代理商、经销商,最终追求客户的一致好评!! 联系电话:0574-88211608-8026 联系人:陈成算 请登陆“乐邦变频器”中文域名!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-04-09 21:29:00
1楼
我也想加盟,但是有条件限制吗?我是专门搞塑料电气行业的....
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-10 21:14:00
2楼
我公司在维修西门子MMV 5.5KW变频器,开机显示————,开始怀疑是欠压故障,检查开关电源,并最终更换,但发现正常,又更换CPU及面板,还是解决不了,考虑一定是驱动板的问题了,但检查模快、光藕及相关电路,确信没有问题,简直到了山穷水尽的地步,几天茶饭不思,那位高手可以支招。
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-04-11 13:57:00
3楼
这问题与驱动电路没关的,万一搞不了你可去www.dgkyx.com找一下唐工