电梯控制系统压力变送器干扰如何处理? 点击:881 | 回复:5



长风大侠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年4月20日
发表于:2004-04-09 09:16:00
楼主
现我正在调试一电梯控制系统,变频器为44KW,但开机后发现检测用的压力变送器输出的信号4---20mA 干扰很大,致使系统无法正常工作,请哪位好心人帮帮如何解决这干扰问题!本人万分感谢!......



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-04-09 09:21:00
1楼
关于变频器干扰问题:变频器在运行时就好象一台功率强劲的干扰器,干扰的源头就在输出模块的6个IGBT管上,有的变频器开关电源也会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号也可通过接在外壳的地线发出去,线路越长则干扰范围就越大,不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身!有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器则有时因干扰问题令你头痛!如果你的控制系在使用变频器的同时还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,你在选购变频器及布线时就要很小心。防干扰有很多措施,如加电抗器、滤波器、控制线加磁环,用屏蔽线(没有屏蔽线的要把控制线绞在一起)、变频器放在铁柜里(变频器是铁壳比较好),进出电源线套在铁管里,控制线不要与电源线一起走线,布线纵横有序、调低载波频率、接地良好,很多变频器控制线公共端并不能接地(很多人接了)!检查变频器对周围干扰有多大也很简单,请你带上一个小收音机!防止变频器干扰有时是一个复杂的问题,还要结合现场情况,有时搞了几天都没搞好!有时搞好了还不明原因!

小浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2004-04-15 16:35:00
2楼
把开关频率调低

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-15 19:06:00
3楼
压力传感器是否接地?或者说是否把变频器的公共端和传感器地端接在一起了。4-20MA信号是否输入到变频器?假如是的话可以是否可以适当调整信号输入时间常数?还有李工讲的那些是否注意?

我来讲

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2001年12月10日
发表于:2004-04-15 20:34:00
4楼
另:除了李春发和李惠锋的高招外,还要把压力传感器的电源干扰考虑进去,若交流供电要加电源虑波器,若直流供电,最好用开关电源。

大鸟136

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-03-24 10:11:00
5楼
什么是桥架?它是什
么样的结构?
我是一个刚刚毕业的大学生,有很多东西还不懂,希望大家多多关照 。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师