楼主
我们单位现在有个ABB 的功率因素调节柜到现在都还没有投,都快半年了,是中冶连铸订的货,上次来了个ABB的人,听说还是个研究生,可到底也没有搞好,那个说明书也洋不洋的,也不详细,就是看不懂。有中文或者说英文的说明书吗 有哪位大虾调过这个东西吗,怎么调那个东西啊,谢谢 也求教楼主了,有办法吗



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-01 20:22:00
1楼
斑竹也不知道吗,拜托你了,帮我想想办法,急啊    这个问题是真的难还是ABB的这个玩意在中国根本就很少见呢,真的没有人搞懂这个东西吗.

苦思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2002年4月29日
发表于:2004-04-05 11:47:00
2楼
vsr 成熟技术,和罗宾康的一样

au

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2004-04-06 00:35:00
3楼
有中文说明书,我们公司二期用的也是ABB的,不过我还没接手,所以说明说还没看,等看了回你.一期我们用的是芬兰诺基亚的,都是自动的,没什么需要手动调的.直接找厂商嘛,应该会调节好投入运行再交接给业主的嘛

简简单单3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2004-04-07 20:23:00
4楼
to AUO 我们是中冶连铸给我们订的货,他们就没有给我们中文说明书,连图纸都没有,我仔细看了看,就是自动设置根本就启动不了,按英文说明书按到AUTO SET 的时候再按+或者-就可以启动自动设置了的啊,可我们这个柜子里ABB的那个RVC 就是没有反应,当然也就没有输出了,麻烦你尽快给我回个信儿,我们急用啊 还有我忠告大家-----中冶连铸 以后不要和他们合作,做的什么玩意啊,气死人了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-09 06:58:00
5楼
直接找ABB联系,他们应该帮助解决的啊

wengeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年11月23日
发表于:2004-04-09 08:12:00
6楼
我的很好用啊,只是设置自动控制的时候,系统要有比较大的电流才能设置,线路空载时参数无法设定.

简简单单3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2004-04-09 20:11:00
7楼
to 老温 我已经给你回信了,希望能得到你的帮助 to AUO 你那里有ABB RVC 中文的说明书?不会吧?我手里的连英文的都不是,好象是德文的 另外个ABB怎么联系啊,哪里有电话吗?谢谢了

凿岩机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2003年9月16日
发表于:2004-04-13 00:15:00
8楼
不就是RVC,RVT的功率因数控制器么~简单的很,小儿科而已。我给你编个说明书吧 我的Q37197303 电话13810502776

罗拉多多

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2004-04-22 21:54:00
9楼
你手中的说明书有可能是法,意文,但中铸应该有中文的。上海大华做的配电箱也是ABB的,他们有中文的,方便的话去咨询一下

简简单单3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2004-04-23 21:21:00
10楼
谢谢大家,我已经搞定了,是中冶炼筑有根线没有接上,控制线也接错了,让我非了好大的力气

西控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2004年4月25日
发表于:2004-04-27 20:05:00
11楼
ABB功率因数控制器太简单啊

linven

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年3月06日
发表于:2004-05-08 19:16:00
12楼
的确如此,不过没有说明书也不是那么简单

凯伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-06-11 09:16:00
13楼
直接打ABB免费热线:8008209696 向他们要技术维修人员估计可以的。另外我公司也做ABB,以后有需要订货的话请与我联系吧!

xsm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年3月26日
发表于:2004-06-26 20:41:00
14楼
试对调政下CT的出线吧,它有正负峰之分,补偿设计时决定了采样时用那个峰,只能通过对调出线试之。

zhousqc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年3月25日
发表于:2004-07-06 18:00:00
15楼
CT的正负好像没关系吧,关键是电源和电流采样的相序要注意,然后设置切换方式(一般用1.1.1.1...的方式)和切换时间就可以了。

雅清

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:541
  • 历史总积分:1793
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2004-08-02 15:37:00
16楼
to xsm 我们现有瑞士的电参数表在用,在显示有功功率和无功功率时,总有两个数值,一正一负,这是不是你所说的正负峰? 我们公司也代理ABB的产品,欢迎登我们的网站http://www.zyd.cn

angusan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2004-08-23 14:31:00
17楼
国产的功率因数补偿仪质量不定会比ABB差,服务又到位,这么多年以来,技术也趋向成熟,质量也稳定 为什么我们国人一定要用进口的呢,给钱老外挣呢? 本公司从98年以来,一直从事无功补偿仪的研发生产,产品在全国都有销售。能否考虑用国产的?!!!! 0511-5031838 ,镇江润丰变频&科达电气有限公司

fd7511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2010-04-12 15:26:50
18楼

你好,我是ABB华东区售后,这方面我觉得不可能出现这种问题,如果有什么需要帮忙的,低压方面都可以联系我。

联系人:唐述鹏

电话:13661792334

lq139588

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:726
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2010-05-14 22:01:49
19楼

是啊,我感觉也没问题,有事打我电话

 

靠。。。。。。。。。。。。。。。。。

丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-09-11 09:26:34
20楼
如果你真的没有把握,建议你找个中国的产品和说明书,弄明白后,在看ABB的,原理什么的基本相同的。