高手请进 点击:409 | 回复:1



不懂不想装懂

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2004-03-21 19:26:00
楼主
各位前辈高手: 我是个大四学生,在做毕业设计,毕业题目是三菱PLC和变频器的通讯,好象不是太难,我现在想对自己有个挑战,想设计一套泵站的本地/远程控制系统 要求:1。三台水泵,二用一备,一台工频,一台变频拖两台水泵。一般正常工作时变频拖一台水泵,等到雨季来临时,水位已经不能由两台水泵控制时,原变频控制水泵切换工频工作,原变频器带备用水泵。 2。现场液位信号,电压电流信号等一些传感信号通过PLC或者直接通过智能仪表与上位机通讯,用组态软件做界面。 3。平时PLC自动控制,主站每天规定时间监控数据,在特定情况下可以对变频器进行远程控制。 我的问题是:我觉得自己可以编出PLC自动控制和远程控制的程序,但是请问如果遇到紧急情况,需要在现场控制柜上进行现场手动控制,应该怎么一个思路,要知道PLC自动化控制输入输出都已经接在接触器上或者变频器端子上了,总不能在按钮上直接拖线到继电器,再拖到接触器上吧,要是PLC控制时碰到按钮,不是出事了? 这只是好多问题中的一个,慢慢解决吧,这只是我模拟的一个项目,不是为了做工程而骗什么程序,只是想和高手探讨一下,增强一下自己的知识面 QQ:87896882 E:2001taliban@163.com 欢迎各位前辈多多指教



gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-04 09:34:24
1楼

不懂就是不懂                    