高手请进 点击:701 | 回复:3



CreateThread:

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2004-03-18 10:05:00
楼主
我们单位的机子是别人2000年用iFix2.2做的一套工业控制软件。但一直都存在个问题:就是在我们对所需要的反应釜进行选择时,不能正常选择。具体是一个文本用“数据输入专家”建立的按钮输入,其值为0时使f402DONO_F.CV(数字寄存器标签)为0,为1时,f402DONO_F.CV为1。但在PLC对阀门进行选择时却不正确。可是如果不通过iFix而直接用手动控制PLC则能正常选择。   ~~~~~~~~~~各位大虾~~~~帮帮忙。。急。谢谢。



gnehzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2001年5月06日
发表于:2004-03-18 10:43:00
1楼
查看一下该标签在数据库中是否被组态成“允许输出”。

deng_lp

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2004-03-19 08:03:00
2楼
或改为可用于输出的块.

xiaochong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2004-03-19 13:51:00
3楼
楼上的朋友很有道理,你应该这样查查看