传输线功率能传递研究 点击:1092 | 回复:0



IREX

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2004-03-16 09:14:00
楼主
传输线功率能传递研究 传输线是总线之母, 任何总线技术没在传输线上获得特性共识, 那任何传输速率都是零. 这句话就像你有量好双B跑车; 如果您开在不好的传输道路上; 那速度可能不及一台脚踏车 ! 传输如是属于点对点一条线连结问题比较少, 但如是在总线及结方式下这功率能的传递就不得不考虑, 在做下面分析我们用较实际经验来看, 过多繁琐的数徐分析我们就不着墨. 一各端点再发送信号时期功率能就开始传递, 但理想是传输功率能的消耗等于传输线上总端点消耗能, 这就是驻波比等于一, 但理想规理想实际上受于现实这驻波比根本不可能能于一, 因此多余的功只能靠辐射出去或是藉由导线反复的来回散掉, 辐射的我们会干扰别的设备; 但在线上乱钻的回射功却造成传输失败或降低有效传输速度. 所以在端点下的 功夫 可以说是总线最重要课题. 传输线功率能用最快的方式来解决就是电阻跟电容, 电阻是为了消耗功; 电容是为了抵销更高的谐坡, 但根据经验电容只在于一些较特定问题上, 比如容易与抹传输中频率共震的解决, 但电阻却像是中药一样; 始能强化传输线某一特性并彻底从本质改善的良药! 我们举个实例 状况如下 我们来分析 : 1. 传输线长度 300 米. 2. 导线电阻每百米 30 欧. 3. 端点 30 只 . 4. 端点组抗 10K欧. 5. 端点发送信号 12V 100ma. 6. 端点最低输入电压 2.4V. 我们从上面来分析一下 : 1. 端点发射功率为 1.2W. 2. 每端点负载吸收功 0.0144W. 3. 总端点消耗功 0.0144 * 30 = 0.432 W. 4. 端点最低反应功 2.4^2 / 10K = 0.576 mW 5. 导线最大电阻 30 * ( 300/100 ) = 90 欧 6. 端点总电阻 10K / 30 = 333 欧 7. 端点吸收功与总线电阻吸收功比 ( 333 : 90 ) = 3.7 : 1 8. 总线吸收功为 0.432 / 3.7 = 0.11675 W 上面数据我们了解我们又可导出下列值 1. 端点发射功大于总线吸收功 1.2W > ( 0.432W 0.11675 ) 2. 线上反射功为 1.2W – 0.432W – 0.11675W = 0.65125 从上粗略计算我们可以知道要让导线速度快且稳定的是如何把多余的 0.65125W 销耗掉 ! 当然首选电阻啦 ! 最后我们必须在说明上面计算只能算是粗略估计, 真正导线分析非常复杂, 我们把他简化是因为根据经验法则得来, 但记住一件事尽量使总线终端总电阻在 75 欧倍数 , 这样你可以放心布线 ………………… 祝你布线成功 +++++ 上海智国 http://comwap.com.tw IREX 刘永智